你们谁做过power flush?

新安装的暖气和锅炉,但是所有暖气都是上半部分热,下半部分不热或者温。锅炉的fitter拿出来一看全是magnetite。我查了下说这种情况99%是系统有sludge 了。
问题是暖气是新装的,暖气里面应该是干净的,所以就是管道里面很脏了?
网上说用power flush,但是副作用就是会造成管道leak。。。。

大家有用过power flush吗?

管道里的空气都排掉了?

怎么排掉管道里的空气?
你是说放暖气片的气?

先放气再说,就是一个铜钥匙,如果新式暖气更简单

谁装的找谁啊,明显不合格啊

1赞
1赞

谁装的 :japanese_ogre:

不是这个原因。如果暖气上半部分不热,下半部分热,那是里面有空气了。
我这是上半部分热,下半部分不热或者温。反过来就是系统有sludge了。所以放气没有用的。

这是一个long story了。。。
这个工人安装新锅炉和暖气片的时候没有做flush!这个是违背产家要求原则的!
太缺德了!

这个得看你的管道大小,如果是microbore也就是只有10mm的话,flush会有风险,不过当时我也做了,没有发生什么leak,engineer说powerflush一次可以管5年,然后你装个filter,问题基本不大了。清理之后接下来一两年filter还是能吸点什么东西,第三年基本就很干净了额。15mm的话可以大胆弄。

你这个说的有用!
microbore pipe,是看连接暖气片的pipe是吧?我不确定我的事多少mm的。。。

我新装的系统,导致厨房地下管道leak了!不得不砸开地面把pipe堵上了,改道了。。。
所以心里很担心power flush会再次造成leak。。。

你的房子做power flush的时候,房子多少年了?是老房子吗?

你1镑多买一个 Radiator Bleed Key, 自己放下气就好了,放完气top up一下热水器水压恢复到1到2之间

如果暖气上半部分不热,下半部分热,那是里面有空气了,需要放气。
我这是上半部分热,下半部分不热或者温。就是系统有sludge了。所以放气没有用的吧?

你住的是house吗,上下好几层的?

是所有暖气片都这样还是其中某一个,在第几层。

house,楼上楼下所有暖气都是这样的。

你研究下这个对你有你没有帮助,倒入filter中

谢谢!我等瞅瞅!

我记得几个月前有个坛友在我爱我家板块发过一个帖子。他提到的暖气片问题和你说的差不多,他家也是新装整个系统没多久,上面的暖气片热,下面的不热。不知道他后来怎么解决的。你可以搜一下,私信问下他。

然后发现其实是同一个人