什么声音这是?

上周日晚上在楼上study房间,听到对面方向有一声类似金属掉地下的梆的一声,顺着方向找,就是一个卧室,一个主浴和水包房,都看了,没有什么金属管子什么的(那个时候没有开暖气);
然后这周三,老婆在study房间,又听到一次(当时开了暖气了),因为我不在当时,上次找了没找到什么的,所以就没再去多想, 想等再看看了;
今天早上孩子6点10分左右起来了找我说听到金属撞击那种声音,很大,因为孩子的房间就是上面提到的金属声音的那个卧室,所以孩子听的清。孩子说早上5:15的时候先听到了一次,然后6:10分又听到一次才来找我的。(今早那个时段没看暖气)
真奇怪!能是什么声音?孩子房间有个ensuite,旁边是主浴室,两个浴室能有金属声音?管子发出的声音?
我怀疑声音是从水包房出来的,因为那里水管多,请看图。



我用手敲图二的那个小的tank,那个是金属材质,所以有金属声。但是不一定是那个声音。
今天早上我进入最上层的loft里,想是不是那里的地面的不用的废弃管子被老鼠踩的移动发出的声音,看起来不像,没有老鼠的迹象,晚上也没用听到老鼠沙沙的声音。所以loft应该不是发出声音的地方。

能是什么声音呢?一周内不同人听到三四次了,肯定是什么导致的。有点担心是水包房的管道发出的,怕是因为压力大导致的?别爆炸了。。。。水包cylinder没有爆炸过的情况吧?

这种情况都不知道找什么工人,第一反应找gas engineer,但是三次发出这个金属声响只有一次开了暖气当时,两次没有,所以应该不是跟暖气有关。
上周二8号家里来了电工换了灯,打开开关查,可是应该不是电方面吧,电方面不会发出这种金属梆的声音吧。
plumber来了也不会查出什么吧,来的时候没有问题,谁来了是不是也没用?因为不知道能是哪里的问题。。。。

如果请人做个例行检查,要找有多年经验的。
或者你可以星期一打电话到local plumbing supplier,那里面有很多丰富经验的人,你请教一下也许有帮助。
再者,我记得有个英国的plumbing / boiler 论坛,那里有很多专业人士,去问问吧

https://www.homeserve.com/uk/living/heating-and-cooling/noisy-boiler/

问一下,这么大是 mega flow 吗

谢谢!
不是boiler的声音,因为boiler在车库,这个声音在二楼某个地方出来的,金属撞击那样梆的一声,不是噪音。

谢谢!
论坛我以前去过,但是这样没有什么方向的问,问不出来什么的。连我自己也不知道是plumbing,还是gas boiler,还是电方面发出的声音。

确切的说好像不是megaflo system,因为这个megaflo是在system boiler下的, 我的不是system boiler。

那么,你这两天的任务就是好好听听,然后分析找到原因,google一下你的new clue
因为你比任何人都更有机会和时间troubleshooting

是,我发帖子也是说说而已,因为确实就一个声音没有人会知道怎么回事。
我就是怀疑是管道的声音。。。

1赞

我这里也有呢,听到的像是一个金属砸地板木板的声音。
好像感觉是每次boiler启动 烧热水的时候会听到。
感觉有一段时间了,至少一年了。也没有特别管它。

你这个好弄的啊,要是想弄明白就找个plumber或者gas engineer来,当他在的时候开boiler,听一下。
因为你这个起码大概知道什么时候发出声响的,找个有经验的判断一下。
我这个最近一周才有的,神出鬼没的,没有规律什么时候出来,没法找人的。。。

我家好像也是烧热水的时候会偶尔听到bang的一声,有点像敲击金属的声音,我们也从来没管过

水锤效应,自己网上搜一下,基本正常,无大碍。除非发生频率增加,需要排查,motorised valves, or pipe joints.

每次烧热水都能听到吗?如果是,那就是跟烧热水有关系了,倒是好找原因了。
我这目前听到5次,都不是烧热水的时间段,只有一次是暖气开着的时候,所以应该和暖气和热水没有关系。。。

谢谢!网上有知识的人真的不少!
你说的这个水锤效应我查了一下,还挺严重的呢:水锤效应_百度百科

它说: 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。

不过我这种情况不是突然停电或者关阀门的时候啊。。。。

嗯,就只有在烧热水的时候听到,从装热水那个罐子里传出来的

参考图片,标记处就是电控机械阀门。根据温控表,自动控制供暖和热水的水循环。
IMG_20221125_094527

谢谢!我知道这个是zone valve,当时听到声音的时候zone valve没open,就是没在烧热水或者开暖气。