请问阁楼得钢梁运进房子得时候得垂直运进来,然后把钢梁横过来需要拆掉共用墙挺多部分然后再修补。工人建议先把钢梁切断,装上之后再焊上。
我觉得焊点会不会成为比较薄弱得地方,不太想同意,想问问有懂结构得或者懂工程得能不能回答一下,谢谢。
改一下,刚刚又问了一下,不是焊上,是在三分之一处切断,连上后加一个套,再用二十个钢钉加固,感觉这样还可以。如果不切断,需要进入邻居家的阁楼里,从那边协助把钢梁架好,感觉这样对邻居那边破坏和影响太大。
---------------------------分割线----------------------------------------------
补充一下后续,给后来人参考,同时问了一个工程师同事 和给我出工程图纸的结构工程师,两个人都说没问题,属于常规操作,原话
同事回复
That’s the two choices you have with loft conversions. However, cutting the steel at 1/3 points requires a splice connection detail to be designed by the engineer.
设计师回复
Yes, he can do a splice connection by cutting the beam 1/3, and the rest is 2/3
刚刚转告了工人,他找到图纸,告诉我工程图纸上面已经标了这个方案了。 唉如果图纸上有,就别问我了嘛。