下雨天 墙根的砖块湿了

院子地面做了硬化之后 下雨天墙根底部的砖块会显示这种情况 硬化之前没有留意是否有相同的情况 地面也没有积水 很担心会对地基产生影响 有没有懂这行的朋友给个说法 谢谢啦

IMG_4293 IMG_4354

做硬化的时候不要做到墙根,中间留10公分左右不要硬化,铺碎石,这个溅水的问题就会得到很大改善。我估计DPC防潮卷材的位置应该在门槛下面, 比地砖高出将近两块砖的高度,也就是接近150mm。通常building control是要求dpc比室外地面高150mm的。看这个阳光房应该年代不久,这一圈墙应该是cavity wall。即使外墙面湿了,潮气也不会很容易进入到内墙体上。观察一段时间再看要不要处理。有一种简单点的方法就是在砖墙上刷一层防水涂层,透明的那种,能够有一定的效果。

1赞

谢谢 你的信息很有用 湿的砖正好在防潮层下面 之前的地面比现在低 但是硬化之后新的地面比原来高一些 我去年找人铺的地砖 我当时不懂这个高度的要求 阳光房应该是十二三年以前建的 屋内没有返潮的问题 不下雨的时候 湿的砖块就干了 这个问题只在下雨的时候出现 我担心这个湿是从地基渗入到砖块的 如果不是地基渗水的话 我用你说的防水漆刷一下墙面看看有无改善

谢谢回复。

不会是从基础上去的damp, 即所谓的rising damp, 因为你室内墙面上没有这个问题。应该只是下雨的时候溅上去的。building control要求室外地面比dpc低两块砖也是这个考虑。cavity wall是允许外墙淋雨潮湿的,如果wall tie做的合理,cavity没被砂浆啥的堵死,外墙的水会通过cavity下流,不会弄湿内墙。

谢谢 学习到了 之前的地面确实是比防潮层低两块砖 但是新的硬化地面加高了 我今天量了一下 防潮层比新的地面只高了12/13公分的样子 不知道这会不会影响以后卖房?垫高可能是要让雨水流向地势更低的线形排水地面 但我对这个building control 的要求不懂 所以当时也没问 只能说这里找人干活到处是坑

周末的时候天气好 我观察了一下 墙根是干的 然后我在靠墙的地方摆了一个垃圾桶 今天下雨 看了一下 垃圾桶后面的墙根也是干的 不过我注意到防水层下面的砖块因为雨水的原因 个别砖块和砖块之间的接缝处有些水泥已经脱落了 我准备搞点水泥补一下然后买点防水漆把墙根刷一下

没有装防水槽

1赞