求助Victoria house的insulation

我们买了一个terraced victoria house,建筑师建议我们要加保暖层。这样的房子没有办法在外墙加保暖,我又不想牺牲内部面积。我想问下:

  1. 是不是只要前面和后面的那两堵墙加保暖层就够了? 和邻居相连的可以不用加
  2. 保暖层的厚度选择很多,我也知道越厚效果越好。3cm和10cm的比起来效果能相差多少?要是相差不多我就想弄个薄点的。

谢谢大家!

  1. 最好都加
  2. 10CM厚度,每平方流失的热量少,可以达到building regulation每平方最多允许流失3瓦特的要求。

Ref : https://www.homebuilding.co.uk/internal-wall-insulation/

我现在的energy efficiency rating是E,很靠近D。potential显示是C。我看了同一条路上的做了的邻居也就只达到D。我不担心energy bill,更在乎能不能少损失面积的情况下达到D就行了。
现在房子还都是single glazed,感觉换了窗户就可以到达D了。
所以以我这种情况的话,是不是只要前后墙和loft加点insulation就行了?谢谢!

一般没什么人给terraced victoria house 做内墙保暖, 同样EPC rate E, terraced 就比独栋 暖和很多, 因为terraced左右2边都有邻居 (EPC RATE 不考虑房子是terraced 还是独栋)

投资双层窗户挺好, 自己暖和点, 投资的钱以后卖房别人也认可
还可以loft insulation, 简单便宜

反之 做内墙保暖, energy bill 是省了点, 但工程大投资回报太低, (EPC report 会写需投入多少钱, 每年能省多少bill). 以后卖房, 室内面积小了, 买家也不会太认可你做内墙保暖投入的钱

我觉得两边完全没有必要做insulation,前后的话可以考虑5cm厚度insulation。

窗子和loft insulation效果最明显,你先做这两项然后感受一下。

只要达到E,我是不会过于纠结EPC rating的。

EPC提高有很多途径,除加保暖层,还可以加double glazing,或是全面升级供暖系统。

太感谢了,多问一句,如果我double glazing和loft insulation后还有必要做前后的insulation吗?我打算全部重新装修整个房子,所以这是做insulation最好的时候。我唯一犹豫的就是我做了insulation牺牲了点面积会不会make big difference。要是不会有显著改善,我就不想做了。谢谢!

谢谢成龙大哥。我写错了,现在energy rating是E(非常靠近D),我只期待到达D或者靠近C就行了。现在我要整个房子需要重新装修,所以要做insulation时机比较合适。我的犹豫就在于做了insulation的话我要牺牲一点面积。所以我想问下这个insulation做了以后会不会得到很大改善,还是我做完double glazing和loft insulation以后就能解决很多问题,没有必要前后做insulation?谢谢!

不能从外面弄个insulated render吗?

从里面弄厚度会占用面积,而且从技术角度来讲不是特别好,因为冷热接触面在里面,容易造成condensation.

房子在conservation area,外面加是肯定不可能的。

请问您不是E 就已经符合了最低要求,为什么要达到D 或C, 因为我的房子也面临这个问题,所以我想问问,先谢了!