开个扩建,新建的技术帖,希望对华人施工队和东家有帮助

等我跟我们队负责装修加建的头头说说,今后我们伦敦西边的活,也请你设计和把关了。

谢谢回答,不好意思没有表达清楚,就是把前院建个围墙,装一个电动的大门。

这个要做planning permission。 如果你家是深宅大院的detahed house,像esher这个地区。一般没问题会通过。

非常期待楼主写一写loft conversion。我们家是维多利亚式semi detached house,然后converted into 2 flats,我们家是first floor,目前是2 bedroom。有一个阁楼,我想把楼上改建成一个卧室带步入式衣帽间,再加一个洗手间。顺带再把现在客厅的地板,墙纸换一下,暖气片也想更新。但是对于改建一窍不通。所以非常需要楼主的专业知识让我有一点基本概念,谢谢啦!
发送自苹果论坛手机版: m.powerapple.com

首先,你的flat是share of free hold吗? lease hold的话你要通过free holder同意的。 你的房契有写明loft也算你的吗?还是就你住的那一层是你的?
是flat的话,loft conversion一定要做house owner full planning application,不管尺寸大小。不像house,小于一定面积就不用做 full planning。

建的时候要从garden起搭脚手架。脚手架是搭在下面那家的后花园里面的,你要征得ground floor 的owner同意。还有大件的建筑材料,先要放在后花园或者前花园的,你也要征得ground floor的那家同意,否则很难搞。你肯定得付他们家一点钱的。

还有很关键的一点,屋顶够不够高,够高才能建。你爬上去,量一下净高有没有2.5米。没有的话够悬,做出来了也不符合英国国家规范。
希望以上几点对你有帮助。

1赞

可以可以。不过不要一下子扔很多过来啊:)这样我就不用睡觉了。

感谢楼主的详细解答。
发送自苹果论坛手机版: m.powerapple.com

徐师傅有这方面的经验吗,如果不是深宅大院的detached呢:P

这个可能有难度。因为planning的要求是尽可能的跟周围的surronding融合。一条街上就你一条大铁门感觉很突兀,影响街容。planning的officer会以这条理由拒你。

同一条街上基本只有这家和邻居家没有大门:lol

那应该没问题的。自己打电话或者发个email给council吧,说要做个跟邻居家同样的大门就可以了。council可能要你网上填个表格,填了交上去就可以了,应该不用画图。

2.4 建墙:墙的话,一般是两种,实心墙和空心墙

2.4.1 实心墙
现在建墙的时候实心墙的建发一般不太用到了,一般都是建双层的空心墙。现在建实心墙的话,主要用于单层的extension,这样的话,可以跟原来老的实心墙厚度相匹配。 由于现在对保温的要求特别高,一般来说是用140毫米厚的灰墙来砌墙,外面加一层65mm厚的kingspan或者celotex保温板,注意不是一般般的保温板,是一种专门用在外墙的。
步骤:

  1. 上次已经说道睡墙建好了,睡墙建好后再上面铺上5毫米的水泥砂浆,放上dpc再铺上5毫米的砂浆,保证dpc夹在中间。 砂浆的强度用至少等级3的。1:4 的灰砂比。
  2. 用140 x215 x440的强度7N的保温砖(thermalite block)一块块的搭上去。水泥砂浆的厚度是10毫米。有门窗的时候架过梁。过梁一般用预制混凝土的或者是专用的轻质钢梁,比如catnic牌子的。
  3. 在过梁上的150mm毫米出要做lead flash,在墙上切一个25mm深,5-10毫米宽的曹口,lead flash嵌进槽口里,再用水泥砂浆填满槽口。 外面衍生出来150毫米。稍微向下倾斜。这样的话,雨水不会顺着过梁和砖头的缝隙流到墙内侧去。
  4. 墙的外保温层一般是整个壳子建好后再做的。外墙专用保温板用专用的朔料螺丝固定在外墙上。再在保温板上做render。这里有几点要注意的: 先要在保温板在固定上一层 EML(就是那种不锈钢的细铁网)或者是fibre glass mesh。 还要在DPC稍微上一点固定一个 render bead。render是不可以做到DPC以下的,否则潮气会沿着Render 传上来。还有门窗框的边沿也要放专用的 render bead。

2.4.2 双层夹心墙。现在这种建法非常流行。基本外层100mm的粘土砖,中间放保温层,内层是灰砖。

  1. 上次已经说道睡墙建好了,睡墙建好后再上面铺上5毫米的水泥砂浆,放上dpc再铺上5毫米的砂浆,保证dpc夹在中间。 砂浆的强度用至少等级3的。1:4 的灰砂比。
  2. 外层用6-10n强度的粘土砖,内层100 x215 x440的强度3.6N的青灰砖(aircreted block)一块块的搭上去。水泥砂浆的厚度是10毫米。有门窗的时候架过梁。过梁一般用预制混凝土的或者是专用的轻质钢梁,比如catnic牌子的。中间的话塞保温棉或者保温板。保温板贴着内墙,跟外墙空25mm这样子。保温板的厚度的话最少50mm。也就是说内墙和外墙的距离最少要75mm。这里还要注意的一个细节是。内外两墙要用cavity tie连起来。cavity tie的间隔是横向900豪米,竖直450毫米。在门窗周围是450毫米横向间隔,225毫米竖向间隔。放cavity ties的事,工人最容易偷工。东家或者老板要注意了。
  3. 建墙的时候还有一个小技巧就是内墙总是要比外墙高450毫米。这样的话,保温板就好放。保温板放好后,两块板交接出要用专用的胶带封住,否则保暖效果就差了。
  4. 门和窗的过量上方那层砖要放weep hole。就是75毫米 x10 毫米的一排塑料孔。让里面的积水流出来。weep hole和cavity tray是一起用的。weep hole放在cavity tray上。cavity tray放在过梁上。
  5. 如果是做扩建,老墙和新墙之间要用furfix联起来。留的空隙要用防水的sealant封住。
    6.有厨房的。水槽出水口和洗衣机出水口要预先留好。
    7.如果外墙是批灰刷涂料的。外墙也可以用灰砖建。这样建的快,还可以省些成本。

双层墙夹层的保温层,是什么时候开始有要求放的?

10年前我开始干设计的时候就要求放了,保温要求。个人觉得从1930用双层墙开始,保温岩棉就开始用上了,但是保温岩棉的话,有个缺点,时间久了就会收缩,一收缩就失去保温的作用了,所以说现在很多老房子需要打保温材料进去。 保温板的话,才最近1,2十年出来,优点是时间久了不会收缩。
墙的话热量通过直( U Value)一定要低于0.28。不放保温层的话,根本达不到这个要求。砖的thermal conductivity 只有0.25左右。保温板一般能达到0.023左右。 导热性相差10倍呢。 具体算法是。 u value = 1/(外墙的厚度/外墙材料的thermal conductivity + 内墙的厚度/内墙的thermal conductivity + 保温层的厚度/保温层的thermal conductivity)。 买材料的时候,材料或者说明书上一般都会写明材料的thermal conductivity的。

赞一个,楼主的帖子实在太给力,近来正打算改建一下房子,将2个阳光房改成房间,苦于money的原因,都计划自己动手扩建了:lol

在此请教一下楼主,我现在的房子是detached的bungalow,上个房主在房子的侧面做了2个超大的阳光房,实在是有点浪费,而且现在的洗澡间做在了主卧里面,非常不方便,所以打算将阳光房改成2个房间,高度不会超过3m,我在planningportal上查了一下,貌似这种情况属于permitted development,不需要申请planning permission,不知道我的理解是否正确?附上房子的户型图

您这么做是permitted development,除了阳光房前面不能开门, 无需申请planning permission。除非你在conservation area或者是listed building。 但是你要把阳光房改成房间需要building regulation approval, 要符合 防火,保温,防潮,通风,(水),电,(煤气)的标准。

非常感谢楼主的回答,刚才查了一下有关Building Regulations的信息,我是必须找Building Control Body来监督,还是也可以找有资质的个人(registered with a Competent Person Scheme), 比如楼主大哥:)

我是registered with institution of structural engineer 和CSCS registered project manager level personal。你要找的是可以办质量合格证书的机构(building regulation approval inspector),是两码事。 政府部门有专门检查和颁发证书的部门(building control department)或者你也可以找私人机构(approved building control inspector).

明白了,再次感谢楼主的帮助