pump 太热了正常吗?

就是这个问题。有个评论也这么说了。为啥会这样,我也想不明白,可能确实有线接错,但貌似不影响使用,需要查电路才知道。我自己家的没问题,我接的是hive,通过手机控制的。我的也是坏了热水,微动开关烧了,一股焦味。

drain系统要inhibitor?
前几周我这边暖气漏水,安装工人drain了先,然后修管道。但是他没有加/换inhibitor。
这个问题大吗?

理论上说,如果阀关不上,泵继续运行,那么锅炉就一直烧,这是肯定的。但是timer应该停止输出call hotwater这个信号,这样锅炉就会继续运行一段时间停止,并且关闭泵。目前我的是正常的。但我家是system boiler,泵是集成的,跟你的还不太一样。

drain以后不加inhibitor,几周内你的系统里全是铁锈水,你能看到水明显变黄。而且可能损坏热交换。这太缺德了吧??你确定人家没加么?

我靠!他没有加!空手来的!
怎么办?现在加还来得及吗?

怎么看到水变黄?现在看不到了是吧?

你放出点水看一下。自己补加是可以的。你买罐装的,很简单,从filling loop加进去。你可以买那种大号的,F1的那种,我都是省事买那个。要买大号的,小号可能dose不够。

暖气片放点水出来。所以说cowboy遍地都是啊,给钱了也不好好干活。

drain以后不加inhibitor,几周内你的系统里全是铁锈水,你能看到水明显变黄。而且可能损坏热交换。===要是这样,不就麻烦大了吗。。。
这个工人我都不愿意说他,家里几个月来所有的问题都是他造成的,暖气漏水,管子漏水,安装的水管裂开导致家里被淹,安的系统压力大不告诉我们,导致地下水管爆裂。。。。。
现在这个问题是不是太晚了,损失已经造成了!?

哪个filling loop?我Google一下好像就是管子?

自己能加吗?没有弄过,不大敢弄。

当然会有麻烦。严重的话exchange堵住,或者直接烂穿都有。所以买锅炉,要选不锈钢热交换的,保险起见。

你怎么这么倒霉,哪里请的工人?按系统怎么会把管子弄破?照理不应该啊,锅炉有泄压系统的。

可以自己弄啊。阀门不是你换的吗?这个更简单

阀门是这个工人换的。不是我换的

那就喊他回来修,让他买inhibitor

checktrtade上找的,评语还都好的。。。。
不是锅炉,是系统造成的。unvented cylinder的系统会加压,导致管子破裂。

怎么可能啊,unvented cylinder更有泄压系统了,这个压力不可能超过自来水压力的,也就是3bar左右。你的工人肯定管子没装好。如果是焊接的那种根本不可能出问题的。

这个工人不单单是技术上的问题,还是一个滚刀肉。。。
他调节暖气把一个新的valve弄掉马桶管道下了。答应了好到10次了,每次来都说下次给你带来按上,从来没有。每次来之前提醒他要带来新的valve按上,来了他也不说这个,一问就说要么订货了,等,要么说买了在van上,每次都是这几个理由,自己打自己脸,脸皮也真够厚的。
所以即使是他的问题他都能赖着不花钱。更何况drain需要买那个 inhibitor ,他更不会花钱了!即使修理他造成的暖气漏水,他也不会花钱去买 inhibitor 。
这个人钱到他手里一分钱不会再出了,即使是他该出的。

这样的人你也敢用啊。。。 :rofl:

东西掉下去,没把马桶给堵住么

泄压系统在哪里?cylinder还是expansion vessel?
地下管子爆裂两天后,漏水的水龙头那里也爆裂了,水呲出来的!淹了!!

我怀疑是不是没装泄压阀啊?管子怎么会爆掉呢?你家是塑料管还是铜管?