pump 太热了正常吗?

Honeywell 的那个其实阀门很不容易坏,容易坏的是金属壳里面电路板上的微动开关,就是你鼠标的微动那种东西老化了。

我再给个思路, 纯粹是瞎猜哈!
我家之前锅炉也是不听programmer 自己开个不停。请人来排查后是 anti frost的一个控制器温度调的不对,太高了,导致boiler认为是有霜冻,所以运行起来以自我保护。 这个开不停还是正常运转,气温是触发点。

anti frost 我家这个是在boiler旁边1米不到的地方,是个白色盒子有个dial 在上面。请来的gas enginner说通常是装在靠近天花板的地方,不知道为啥我家这个是装在离地1米2左右的地方,然后是在车库里吗,正好是在我家放杂物的架子那里,被杂物都挡住了,可能不小心放东西的时候蹭到了转盘把温度调高了。

你可以看看你家这个转盘上温度是调在多少度。5 度就足够了。
我网上查了下,这个东西叫: frost protection heating thermostats

我观察了,timer到点时刻,两个薄片都动了。
这说明昨天和今天早上是正常的,周六也是到定时点锅炉也关了。
拨片动,说明阀门和锅炉正常工作了;从另一个角度讲,正常工作下,阀门和拨片是动的。
那上周一白天和周四晚上为什么在定时到点后锅炉继续工作呢?

看来阀门不是完全坏掉了,是有时候不好用?
我在英文论坛看有人说是port valve stuck / the micro switch。stuck就是说这个阀门或者阀门的拨片是不是有时候卡住了,那个拨片动不了了?

你说的也是有道理的。
上周三那个安装工人来的时候,他试了阀门上的薄片能动,锅炉当时到点就关闭的,所以他说阀门没有问题。一切都正常。。。
可是我问那为什么周一锅炉停不下来呢?他说因为周一冷,那个anti frost的让锅炉启动,因为怕冻了。会让锅炉工作5–10分钟。我说那应该不是这个原因,因为当时锅炉一直开,不止5-10分钟的。

我拍了我家这个frost protection heating thermostats的照片,没有可调温度的地方?难道可以打开在里面?

那个盖子打开里面有温度的。但是盖子打开了,就没有那个指示点,你不知道转到哪里了。
我们当初设的时候看 另外的房间里的独立温度计是几度,然后转盘慢慢转,你会听到一个 疙瘩声像开关的声音。这个嘎达声的地方,应该就是和另外独立气温计显示的是一个温度,然后以这个为坐标参照,再接着调。

我们找来的gas enginner调的时候他就是把开关转到另一头,也不知道是具体调了几度。然后到了夏天boiler烧不停,我们自己拆开了看,发现是里面的线接反了。自己重接了,然后按上面方法设的。 目前运转一切正常。touch wood…

我去看了下,上面有个螺丝的,打开盖子需要拧下螺丝是吧?
这个还得调啊?调成和房间一个温度?
前面有个网友说的“还有一种可能,煤气工接错线了”,另外我在英文论坛也看到有人说可能是wiring issue。
这两个说法都是说你说的这个frost protection heating thermostats里面线接反了/错了?
我以为他们俩说的是那个阀门里面线接反了?
他们俩和你说的线是一个地方吗?

开盖子愮拧下螺丝的。

我说的调,是转那个转盘,到5度这个位置,5度这个位置接近水管冻起来的温度了,所以低于这个温度boiler必须得工作‘自保’,否则内部水管有可能会上冻,导致boiler损坏。
盖子上有个刻度线指针,但是没温度。 打开盖子,里面有温度线,但是没刻度线指针,你不知道转盘指着几度,所以我们用参照房间里的另外的独立温度计显示的房间温度,来估算指针是指了几度。 我家boiler是装在车库里的,车库里我们放了个温度计,看车库有多冷。

我说的线接反和其他人说的阀门接反是两回事。 我说的是我家之前遇到的情况,大夏天的突然boiler工作不停。 因为之前有过工作不停是这个frost protection设置不对,所以第二次我们自己先拆了看,死马当活马医,拆下来,我和老公俩个当时一致认为里面线接反了,因为线的走向和接的12345的头子,和盖子里的指示的走向不符合。
我老公是学电子的,我凭中学劳技课上学的最最基本的电路图还是能看看,就是一致认为线不对。然后用万用表再测,证实我们的猜测是正确的,然后重新按照盖子里线路图,把线接了之后就正常工作了。

有很多地方都可能接错线。英国这边很多工人中学水平,而且哪怕中学毕业,也不如我们国内过来的学的扎实。他们做电工什么的都是学徒开始跟着师傅学,师傅怎么交他们怎么做, 完全直接上手,不太按照指示图之类的来。很多人甚至都看不懂图,就凭经验上。 我们遇上过好几个这样的builder / handman。

1赞

是,同意你说的。我们这个安装工人就是,要么是非常不负责,要么就是水平不行。周三来了看了下阀门拨片能动,马上就说没有问题,一切都好。我说那周一锅炉停不下来啊,他说那是因为周一冷,frost protection 让锅炉工作怕冻着。可是周一并不比其它天冷啊。
周二,周三好了两天,周四又停不下来了。
我在英文网上问,有人说这是process of elimination,就像你说的需要排查的。要不还得有锅炉停不下来的情况。但是这个安装工人拿了钱了,就不想管了,不负责。。。

前面说的朋友还有英文网上说的接线问题没有说是阀门的接线问题,不知道是不是你说的forst protection里面的接线问题。可能不一样,两个地方都有接线问题?

我等打开你说的那个转盘,看看!

谢谢!

frost protection可有可无的,并且你现在天天在家,室温不是太低,不可能打开这个开关的,我觉得不会是这个问题。我一直觉得programmer有问题。当然你说的阀有问题也是可能的。

这边的工人很多就是中学毕业做学徒,理论知识堪忧啊。当然如果初中好好学的也还行其实,问题是这种很多都不好好学习的。说穿了民用电这点东西,都是初中水平,锅炉的S plan, Y plan都有固定接法的,网上资料也一大堆,其实不用分析电路,照着电路图就能接好,线的颜色也基本是固定的,问题是很多人即使这样都接不好。

其实中国也差不多,没文化但特别会装,要价还比人家高,也就骗骗不懂的人,都是些啥人你也知道的,我们这边很多装修队很多都是以前大厨改行的。我跟你老公也差不多,有体面工作的,真的是不屑于去干这些活,不然活真的可以拿到手软。以后退休了弄个公司搞副业蛮好的

搞副业?

,这个副业不好搞啊,这么冷的天气,只有专业没有副业

你家的修好了吗?

我家的阀今天烧了,又是五十镑,一股焦味,看了下貌似是微动开关烧了。明天去买零件换上

才用了一年不到,3月21日买的,这个阀肯定设计有问题。明天拿去换,不给换找信用卡公司,解决,太垃圾了。

楼主,你那两个阀损坏的概率很大,我最近的这个3月21号买的,这次一年都不到,肯定跟他们死磕到底。

有条评论你看下:

" Third actuator purchased. Previous 2 both failed in same way. Plastic lug on base plate holding return spring snaps off due to fatigue probably worsened by heating of plastic. Lug moulding is not even full diameter where it joins base plate. Suggest metal post is requited if Drayton read this but cynically suspect built in obsolescence to keep sales going as this has been around a while and they will know failure point. Otherwise agree with all other reviews on ease of fit and operation (before it breaks). Diagnosed by boiler running constantly on circuit of faulty valve. Recommended but with obvious limitations. "

最后一句话,跟你现在的情况一样。你的阀多数坏了一个。

我这个上周四把热水的valve换了,到今天周二还没有出现锅炉不听timer的情况,如果继续正常的话,那就是热水的valve坏了。
你上次说这个牌子的valve容易坏,你这是亲身经历啊!你这两三次了吧!
我这个系统是夏天7,8月安的,但是才搬家才用两个月多点现在就坏了!
也不知道下次什么时候。。。。

你自己换的吗?我用的hive控制器倒是没出现timer不听话的情况。但是有人遇到的问题跟你一模一样。

是的,我的用了8个月,完蛋了。明天我去找screwfix,太欺负人了,55镑的零件才用8个月!我的是微动开关的问题,明显用的元件质量不好

根据网上资料这个零件的平均寿命是一年半。我之前那个就是一年半,我以为这个也是一年半多了,拿到发票一看,才八个月。一年内坏找他们保修应该蛮有希望的,明年去问问。

我的问题是boiler不听timer的指令,在timer off的情况下,boiler继续工作,那个安装工人找不到原因,根据我的track:就是每次暖气听timer的,到时就不热了,应该是水的原因,所以就把热水的valve换了。
之所以boiler不听timer的,可能就是热水的valve stuck了,所以boiler认为要它继续工作。
你有焦味,是哪个valve坏了?暖气的还是热水的?valve坏在工作的位置,锅炉就不会停下来,你有这个问题吗?

你最好想法把它换成金属的,就是霍尼韦尔的那个型号。就是现在比较尴尬,冬天没暖气或者热水不行。换整个阀门这个需要drain整个系统,一罐inhibitor也要十多镑,不如直接换个头方便。我准备明天去找他们,如果他们给我退,我就直接买个霍尼韦尔的。估计多数不肯给退,能换一个就很好。

就差了两天,我周五就开始休假了,很想把整个阀都换了,这绝对是个隐患啊。

你给他们看那个烧坏的valve,screwfix挺好的,应该可以给换