pump 太热了正常吗?

系统是regular boiler+unvented cylinder,boiler和cylinder都是新的。
配件不好可能是这个gas engineer没舍得用好的。。。

我觉得可能是以前的系统改的,泵什么的就用原来留下的了。

你这么说有可能的。
因为以前那个水包房也有一个水包,但是是旧的,是传统那种水包,给移出去了。现在用的是unvented cyinder.

是的,原来的水包是用水箱水的,这个直接接自来水,压力更大。这个带淋浴的话水很大,而且可以带好几个。

你拍个programmer照片看看么,多数是你设置错了我觉得。

这个应该不会错。
我给你拍了两张照片,一个是周一到周五设置的,9点关;另一张是周末的9:30关—就是现在,你看箭头都指向timed。
这周四晚上都10点多了,锅炉还一直在烧,气表也在走字。

好像是没错啊。你看看两个打到off,锅炉还运行不?还有一种可能,煤气工接错线了。

可以拆了这个换hive,以后用手机控制

你说的对!
刚接房子的时候听说水压不行的,所以用了这个系统后可以洗淋浴了。

timer 定时到了和off都应该锅炉停止工作的。现在定时到了锅炉还在烧就是问题了。
如果说接错线了,那前一两个月好像没有这个问题的。就是这个周一才发现的,因为自己在家还听到水包房就是那个泵和水包的地方,锅炉开的时候才有的噪音。
下楼才发现锅炉在烧,气表在走字。。。。
然后我们无意中调了一下热水温度,调低了,然后锅炉一下停了,泵也停了。然后就正常了两天,周二和周三。
可是周四晚上又一次定时到了,可锅炉继续烧。。。我们就像周一那样去把热水温度调低,调高,这次没用了,锅炉一直在烧。。。
最后没有办法了,就把控制programmer的电源开关关掉,锅炉才停下来。
我上网查,说是那个motorised valve坏了,锅炉才会不听programmer的而继续工作。。。。

定时器就是一个继电器。可能timer不听使唤,永远on了。我感觉有线接错了。

刚刚9:30pm,我把我观察到的跟你说一下:
9:30整,timer 定时到了,timber off,灯灭了。
去看锅炉,锅炉也立即停了,气表不走。
然后去看水包房,泵还在工作。但是跟你说的,锅炉停止后,泵还在运转一段时间,但是就是不到5分钟。
今晚看,一切正常!
今晚就像本周二,周三那样,周一第一次出现问题后(就是timer到时,锅炉继续烧),周二周三正常了;但是周四晚上又开始了:就是timber到时了,但是锅炉继续烧!周四晚上我们只能把电源关上,才能让锅炉停下来。
周五我们出门,电源开关也没有打开。就是说周五停了一天。
今天周六,再打开电源和暖气&热水,今晚看锅炉有正常了:就是timber 到时就停下了。

总结一下就是:周一出现问题,周二,三正常了;周四出现问题,周六又正常了。
周三那个安装系统的gas工人来了,简单看了就说没有问题,一切正常,就走了。。。。可是周四晚上就又出现了问题!我把拍的录像发给他了,他又说是那个motorised valve有问题了。

我刚刚回你另外一层了:就是周二周三锅炉正常听timber的,到时就关了;
周四又出现问题了!周六今晚刚刚锅炉又听timber的了,就到点就停了。
如果说线接错了,应该是控制timber的电源开关只要一开,哪怕不在定时内,锅炉也一直烧才是吧?可是今天又正常了。。。

换一个也麻烦啊,你可以让他试试,可能要收你钱。你可以用排除法,关闭暖气,或者关闭热水,只定时一个,看看有没有问题。如果某一路出问题,就换那个阀试试。阀老了可能会不灵活。

换一个麻烦—你说换那个阀就是motorised valve 得drain, 麻烦是吧?
他周三来了简单看了下,那个阀上面的黑色的可以动,他就说没坏。但是周四晚上就锅炉停不下来了。
如果就是阀坏了,也只能换了。
阀才几个月,不是老的。

是的,如果换整个阀门需要drain。我觉得不是阀的问题,你看看是不是还能动,有没有卡死。

他周三来看的时候确实能动,所以他说没问题,周三当时也确实正常—就是定时到了,锅炉就停的。
但是周四晚上就停不下来了。。。给他拍了录像,他电话里又说是那个阀门坏了。。。
我网上搜索,确实说定时到了,锅炉停不下来是那个阀门的问题。
可是我现在的状况是周一坏,周二周三正常了;周四又停不下来了,周六又正常了。。。
他每天或者周二还来,要是来的时候锅炉又正常了,他就又走了。。。。不知道什么时候又停不下来。。。

你可以观察下启动/关闭的时候,阀门上的拨片会动,不动就可能坏了,有时候是卡住了,弄一下就好。修不好的话要换了。三个月的阀出问题概率比较小

“启动/关闭的时候===”你是说当timer开始的时候,比如说5点开始,就5点去看阀门是否动?
要两个都看吗?
是的,三个月应该不能坏的,过去一周是坏一天,好两天;再坏一天,再好两天。

是的,两个都看,一个热水,一个暖气。正常工作的话,阀门上的拨片会移动。

好,我等关的时候看一下那个拨片动不动。
另外你说的“还有一种可能,煤气工接错线了”我在英文论坛也看到有人说可能是wiring issue。