为什么说很可能坏了呢?
前两天我问大家有这个red pump的是不是摸起来烫手,你们三个人都说烫手,我就觉得大家都一样。
现在我家的问题是:控制锅炉的那个timber在晚上到关上的时间后,锅炉仍然继续工作!那个red pump也很烫手,cylinder水包好像也在继续工作,这个直接结果就是gas meter气表继续在走字!
我上网搜索了一下,(你有兴趣我可以把我搜索的链接发给你)几个地方都说如果timber定时到了,而锅炉继续工作,气表继续走,就可能那个mortorised valve坏了。
但是给我们家安装的 那个煤气engineer是个非常不负责的人,他来了后,简单看了下,试试那个mortorised valve能动,就说没有问题。
可是两天后晚上timber定时到了后,锅炉还在工作,气表还在走字!
这个问题呢,不是每天每时每刻都有,最近一次就是这周四晚上,timber到了后,锅炉继续烧,上一次出现这个问题,我们把cylinder水包的水温调低,锅炉就停止工作了。但是这周四的晚上,水温调低后锅炉也不停止工作了,就一直烧,气表就一直走。。。所以我的red pump 也是非常烫,我想是不是跟这个motorised valve坏了,强迫red pump继续工作,它才会那么烫?
没有办法就只能把timber的电开关关了,这样锅炉才停下来。
你说过这个motorised valve要是坏了要么没热水,要么没暖气,现在应该还有一个就是锅炉停不下来。