请问,我家烟囱是向内凸起的,我想去掉后,会省出空间;我找人出了图纸,准备今年弄好,要架钢梁,因为房顶上的烟囱部分是和邻居SHARED.
这个要找政府申请吗?我得到的消息是要的,还得出300多英镑。
谢谢!
是通知council的building inspector l或者私人的inspector来检查。检查通过后发building completion certificate。卖房子的时候如果有结构改动,律师会问有没有这个证书的。
谢谢楼主的回复,设计师的费用我们已经给完,而且包含了结构费用,据说他要找他的结构师给算一下。从未同英国的结构师打过交到,怕遇上cowboy trader, 所以找楼主讨求些建议。不知道我的想法是否结构safe,不想以后出麻烦。谢了!
你的地基需不需要加强,要结构工程师算下。还有,如果原墙整个后墙都打掉,不留角的话,可能需要放根抗风柱,wind post.否则时间久了,侧墙可能会侧移。
感谢回复,我的后墙留角我感觉是有的,因为两边都要留一点放钢梁的。不太明白您说的留角,请指点一下,谢谢。
对,就是这个角。其实,你可以做平的。就是要放跟抗风柱。
谢谢您的指点。
这帖子太有技术含量了,LZ强人,顶!
请问楼主, 如果要加建,如图之前和之后,
1,楼顶有没有斜度要求, ,比如说如图ABCD的斜度, 还是因为瓦的原因要这么歪,
2, 能不能把旁边的侧门不要啊, 我们这片房间内部都很小, 感觉加上侧门的面积才有点宽敞, 如果这样的话是不是要重新申请permission, 还是在交building notice的时候一并提交就可以。 亦或者修个带上面建筑的走道,有个能开的门就行, 这样是不是跟之前说的会被怀疑是要变成两家,我在别的地方看到过,一个正门一个车库侧门。
3, council 过来做检查的时候,只有第三章图,能不能算是您前面提到的施工细节图,再画个地基的图就可以了, 还是要再画更细节的图出来。
请教, 好多细节的东西
1之前
2之后
3
lz 好像最近消失了, 呼唤成龙大哥。
不好意思啊。前段时间都非常忙,没空回帖。 你斜度在不重新申请planning permission的话,是不可以改的。改了的话,斜度斜了有挡邻居光的可能。车库门改小门的话,也是要重新申请planning的。 第三张图不算是建筑图,不是施工细节图。他只表明了大体的东西,比如管子走位啊之类的。施工细节图因该包含砖的强度,比如7牛顿或者是3.6牛顿的。地基混凝土强度,用C15/20还是用C30的。保温方面用保温板还是保温棉。 Ground floor 是做架空的beam and block.是直接铺防潮和水泥,窗户上的过梁用什么形式的,用钢的还是用预制混凝土的。屋顶作cold roof and warm roof. Extension 墙跟原墙的衔接怎么处理,直接tooth bond 还是用furfix. 结构方面的话,木方尺寸和钢梁尺寸。 等等。
希望以上有所帮助。
lz 终于回归了,
第二个问题中, 我的意思是把extension扩展到第二张图中 E 字母下面的门都包含进去, 是不是肯定要走planning 的修改, 或者说允不允许,
第三个问题, 我前两天问planning regulation approval的人说只要notice就好, 怎么听着有点悬,
第二个问题:到E的话,肯定是要从新申请的。
交buildng notice 可以。但是强烈建议找好的有丰富经验的装修队。否则building inpector来检查,不合格没按规章制度建,就要拆了重建。扩建和装修是俩马事 。结构上的东西,比如钢梁,楼板啊,一般building inspector还会要求出份一份素描结构细节图和计算书。
想咨询一下斑竹,如果房子在conservation area, 那是不是铁定不能做side return extension?
感谢高质量技术贴,非常有帮助
楼主写的非常好,让我长了不少知识,能不能再说说房顶的事项? 比如房顶改房间,还有房梁。谢谢
请教一个问题,我附了一张图片,类似的车库改成playroom,需要申请permit?大概费用是多少呢?想装成underfloor heating省点空间。
谢谢技术贴
楼主又好久没来了,想顺便问问,卖家说loft上做厕所,曾经有permission,但又听坛子里的朋友说那个是有期限的。所以问问有过permission但是过了期限的话是不是还要重新申请,多谢!
很好很强大。在这班门弄斧一下:
1。关于地基混凝土,普通地质情况,不需要钢筋的,是用GEN 1。同时如果旁边有树,而且是渴水性植物,地基不但需要比较深,还需要泥板的保护。其实对于小的一层扩建,很多时候筏基础是很好的选择,第一是不需要挖很深的沟,第二是可以地基地板一次性浇制。
2。关于外墙,其实现在新流行的还有使用木质结构的外墙加保温板,或者一层的空心砖墙加保温板,都是可以提供较快的建筑时间同时提供不错的保温效果。